河北石家莊正定曲陽橋教學樓石墨烯電熱膜地暖
日期:2020-03-17
本工程為石家莊正定縣曲陽橋鄉學區1號建筑物(教學樓),地上三層,建筑面積6622.33m2,建筑物主要功建筑高度:12.54m,現澆鋼筋混凝土框架結構,建筑耐火等級為二級,建筑物主要功能為教室。
設計參數:
1. 室外設計參數(石家莊市):
夏季:空調室外計算干球溫度:35.1℃;空調室外計算濕球溫度:26.8℃;通風室外計算溫度:30.8℃;室外平均風速:1.7m/s.冬季:供暖室外計算溫度:-6.2℃;冬季空調室外計算溫度:-8.8℃;室外平均風速:1.8m/s.
2. 主要房間的室內設計參數:
供暖系統:
1. 根據建筑物所在地區供電政策及建設單位要求,本建筑物采用電熱膜供暖,
電熱膜的供電電壓為AC220V。
2. 各房間均設有獨立的溫控器,可自行設定溫度,進行調節。
可根據實際對必要房間設置值班供暖,供暖溫度為5°C。
3. 主要設計指標
供暖面積,5485.71m2;供暖熱指標,47W/m2;供暖總熱負荷,259kW;供暖設計用電量詳見電氣圖紙.
![](/uploads/allimg/200317/1-20031G14229125.png)
施工安裝說明
1. 鋪設電熱膜作業,不宜與其他工種交叉施工作業;保證作業面已清理干凈,地面質量符合現行國家標準《建筑地面工程施工質量驗收規范》GB50209的有關規定;在電熱膜鋪設區內,嚴禁穿鑿、鉆孔和進行射釘作業。施工的環境溫度不宜低于5°C,在低于5°C的環境下施工時,現場應采取升溫措施。
2. 電熱膜智能供暖系統按房間布置,各房間溫控器安裝方式詳見溫控器安裝示意圖;每個房間單獨設置控制室溫的室溫型溫控器,實現分室自動控溫。溫度控制器應安裝在避開陽光直射和遠離發熱設備處,且便于安裝、觀察和調試的墻面上,距離地面高度宜為1.3m;并列安裝兩個以上溫度控制器時,高度應一致,間距不應小于50mm。溫控器應在工程竣工后再安裝。配電施工應符合現行國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303的有關規定。配電線路應穿管敷設,線路應沿墻邊敷設,管線不得穿越電熱膜安裝區。安裝于局地高度180cm以下的電供暖元器件,必須采取接地極剩余電流保護措施。
3. 地面安裝電熱膜時,絕熱材料鋪設應貫通整個地面,地面與外墻內表面接觸部位應做絕熱處理。應采用熱熔膠、塑料釘、膠帶等將電熱膜固定在絕熱層上,其位置應符合施工圖要求;應保證連接線及部件被填充層完全覆蓋;無填充層時,應保證鏈接線及部件完全嵌入絕熱層,且開槽應與連接線及部件尺寸相適宜。電熱膜鋪設應平整,不得有褶皺、扭曲,防止電熱膜與有腐蝕性的化學物質接觸。地面的固定設備、櫥柜、衛生潔具的下方及管道安裝位置不應鋪設電熱膜。采用電熱膜供暖的衛生間應提高防護等級,地面應設置隔離層。電熱膜發熱區范圍內,不得有任何互相搭接的現象。
![](/uploads/allimg/200317/1-20031G1425BT.png)
4. 在填充層施工前,應對系統進行一次全面檢測,確保電熱膜功率應符合設計要求,且無短路、斷路現象,并按要求檢測合格后,應按設計要求的材料及厚度做填充層。電熱膜供暖系統在施工完畢且混凝土填充層養護期滿及飾面層允許受熱后,應進行調試和試運行,驗收并做好書面記錄。地面輻射供暖系統未經調試,嚴禁運行使用。
5. 鋪設電熱膜的區域不得進行焊接及其他明火作業;在填充層、面層及室內進行裝飾施工過程中,不得在安裝電熱膜的區域進行鉆孔、打釘等可能損壞電熱膜的操作;在混凝土填充層未固化前,嚴禁通電調試和使用電熱膜。